1、史麦斯壁挂炉经常出现E7怎么办?

   E7是壁挂炉内部过热,高温故障。有可能水泵不转或者管路有堵了,或者是采暖阀门问题。建议检查下采暖的阀门,以及采暖系统是否被堵或者壁挂炉的水泵是否出现问题。如果不能解决,那么建议找专业的上门检查维修即可。 故障代码:e7—过热故障:壁挂炉内部超温过热; 故障排除:当壁挂炉内部水温降到摄氏度以下时,按动“reset”键,即可重新启动运行,如果仍不能启动或多次出现该故障,请与技术人员。

2、史密斯热水器报错e7怎么办

   显示“E7” 蓝色温度探头开路或短路 拨 一、ao史密斯热水器屏幕显示e7: 通讯失败遥控. 1、尝试更换电池; 2、蓝色温度探头开路或短路——更换探头及线缆; 3、更换通讯线缆或者遥控板。 二、其他故障代码: 1、e1:点火失败或中途熄火 (1)由于火焰检测(反馈电极)感应电流较弱时,判定为燃烧器无火,造成程序中断。此时可检查反馈电极是否处于火焰的高温区,调节反馈电极高度,检查反馈电极连接线路及接插头; (2)从窗口观察组合电极是否有放电现象。此时可检查组合电极放电距离,检测连接处及脉冲发生器。 2、e2:风压异常或风机故障 (1)当烟道被堵塞或烟道阻力太大时,风压开关动作,程序中断。此时可检查与风压开关相连的取样管是否接插可靠、有无漏气、有无插接错误等; (2)当风机出现故障,转速过低或停转,程序中断。此时可检查风机同主控制板之间连接线是否插接可靠、风机是否损坏、风机是否被卡死等。 3、e3:防干烧装置动作 当温控器动作断开时,程序中断。此时可检查连接线是否接插可靠、温控器是否故障,若温控器因干烧而动作,可自行复位。②当热熔断器组件断开时,程序中断。此时可检查连接线是否接插可靠、热熔断器组件有无因干烧而损坏。 4、e4:感温探头故障 进水、出水温度探头断路或短路。此时可检查连接线是否接插可靠、感温探头有无损坏 5、e5:超温故障 出水温度连续秒超过℃时,程序中断。此时可检查出水感温探头是否损坏、燃烧是否异常、水流量传感器是否异常等。 6、e6:伪火故障 若操作时开关水阀门的时间间隔小于2秒,则火焰检测有可能判定有剩余火焰,此时只需将开关水时间间隔加长即可消除。 7、此外,还有可能出现整机无法启动、操作板失灵、显示跳变无规律等,此时可考虑主控制板是否损坏。 8、若检测到上述故障现象是由于相关电气件损坏所致,可进行更换;若故障现象不是由于上述电气件所致,则考虑更换主控制板。

3、史麦斯的燃气壁挂炉出现E7错误?

   E7是水流开关或水泵故障。如果是水泵卡死了,旋转一下叶轮就好了。

4、史密斯热水器屏幕显示E7什么意思

   看下说明书 最后几页故障代码的意思

5、采暖炉E7什么意思怎么解决?

   如果壁挂炉显示屏上出现e7的代码,说明壁挂炉是过热故障,壁挂炉某个部位过热就会出现这种情况的报错。 半球燃气壁挂炉E7故障什么意? 半球燃气壁挂炉E7故障什么意思 刘鸿恩举报 全部回答 Pau鹏飞 水路不通,水压是否正常,开机听听水泵是否运转,如果有运转的声音就要检查暖气片阀门是否正确,如果都正常应该是水流开关卡死或损坏,或者是供暖管路不通。 如果水泵不运转,有可能是长时间不用水泵吸死了,开机盖,找到水泵,水泵中间有一个平头螺丝,拧下来,再用平头螺丝刀插里面把水泵的转子拧几下就行了,操作要断电,防止水泵突然转动把螺丝刀飞伤人。

6、斯密壁挂炉故障07什么问题

   循环泵卡上了,开壁挂炉外盖,拿一平口起子开循环泵的防水盖帽,再用起子转动泵的转子直灵活就行了,再还原装好重启 是风机不启动 还是压力不够~要不就是控制器坏了